Assorbimento impianto


Regole del forum
Avatar utente
SimoneR
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 744
Iscritto il: 03/09/2015, 8:46
Località: Monteriggioni

Re: Assorbimento impianto

Messaggioda SimoneR » 16/12/2024, 21:06

Buonasera. Un assorbimento del genere è alto. Deve controllare sui vari positivi con un tester (meglio se con una pinza amperometrica) quale utenza assorbe sempre tutta questa corrente. Se vuole può chiamarmi allo 0577988316 così da indicarle meglio i passi da seguire e cosa controllare.

Avatar utente
SimoneR
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 744
Iscritto il: 03/09/2015, 8:46
Località: Monteriggioni

Re: Assorbimento impianto

Messaggioda SimoneR » 14/01/2025, 19:28

Buonasera

La pulsantiera di ingresso delle luci non è alimentata a 12V, quindi non può assorbire. C'è bisogno casomai di una pinza amperometrica e controllare tutte le varie sezioni dell'impianto e individuare l'assorbimento.

Avatar utente
SimoneR
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 744
Iscritto il: 03/09/2015, 8:46
Località: Monteriggioni

Re: Assorbimento impianto

Messaggioda SimoneR » 16/02/2025, 20:24

Le confermo che la pulsantiera non funziona a 12V. È collegata al nodo che gestisce le luci e serve solo per attivare localmente i vari gruppi di uscite. I vari gruppi del nodo luci non hanno interruttori fisici ma elettronici. Con la pinza amperometrica deve controllare dove effettivamente è questo piccolo assorbimento.

Avatar utente
SimoneR
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 744
Iscritto il: 03/09/2015, 8:46
Località: Monteriggioni

Re: Assorbimento impianto

Messaggioda SimoneR » 24/02/2025, 22:55

La pulsantiera accanto alla porta, alla pressione di un tasto, mette in collegamento un valore resistivo con dei pin specifici sul nodo delle luci. Questo valore resistivo serve a far sezionare il gruppo corretto di luci.